开关电源作为逆变电路输入时发出声响是怎么回事
开关电源作为逆变电路输入时发出声响是怎么回事
在测试逆变电路时用开关电源作为直流输入,但是逆变电路中开关工作时,开关电源就发出声音,想知道是怎么回事?之前用小功率的线性电源测试就没有声音的
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
yuyuyu5
LV.8
2
2019-01-06 10:53
电流过大,,,,,,
0
回复
提示
wyltjpu
LV.1
3
2019-01-06 10:56
@yuyuyu5
电流过大,,,,,,
应该不是,我用的2V输入也会有声音
0
回复
提示
yuyuyu5
LV.8
4
2019-01-06 12:12
@wyltjpu
应该不是,我用的2V输入也会有声音
电子元件出问题也是有可能的
0
回复
提示
ymyangyong
5
2019-01-06 20:09
@wyltjpu
应该不是,我用的2V输入也会有声音
用别的负载试一下,看开关电源有没有声音。
0
回复
提示
喂tjw
LV.1
6
2019-01-06 23:59
逆变部分的驱动芯片有问题,这个声音的来源是电流声,是由于驱动芯片造成的
0
回复
提示
wyltjpu
LV.1
7
2019-01-14 16:40
@喂tjw
逆变部分的驱动芯片有问题,这个声音的来源是电流声,是由于驱动芯片造成的
我是用开关电源作为逆变电路的直流输入,在后面的逆变电路工作时,开关电源会发出声音,应该不是开关驱动的问题
0
回复
提示
wyltjpu
LV.1
8
2019-01-14 16:42
@yuyuyu5
电子元件出问题也是有可能的
应该没有问题,我在用线性电源做低压(30V以下)测试时整体电路是没有问题的