0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
请教一个关于三相耦合变压器对地短路实际应用的问题
请教一个关于三相耦合变压器对地短路实际应用的问题
现象描述:
一台大功率的可调三相耦合变压器,负载是一个变频器,
可调电压在三相0--380V 由于负载问题 ,输出有有一相对地短路.后才查明
耦合变压器在可调范围内移动的时候,负载工作时,直流电压比不工作电压时电压要高.很多.比如不工作电压是直流93V,工作的时候就变120多V,后查明是输出短路有问题,排查后,就正常了
问题:
耦合变压器到底是怎么工作原理?
我怀疑是耦合变压的问题,但是又不能说明原因,对其原理也是没有想的太明白,请大家给分析一下.谢谢
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
楚天?
LV.8
2
2009-02-04 22:20
直流电压是怎么回事?给个草图吧
0
回复
提示
king-骑士
LV.7
3
2009-02-10 17:55
@楚天?
直流电压是怎么回事?给个草图吧
后端有整流电路 .
我是检测后端负载才知道.电压不正常的.
是输出与地短路.导致耦合变压器输出电压变高的
0
回复
提示
工程师都在看
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
关于MPPT,新手,求解,穩壓問題
dy-1vX6aM8m
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
精华推荐
换一换
立
即
发
帖