请教:关于电源耐压实验检测问题
请教:关于电源耐压实验检测问题
大家好,新做的一款电源,要过EMC检测与耐压试验,对耐压试验检测过程不清楚
具体是如何进行操作检验的呢??听说有直流耐压检测与交流耐压检测,我想事先了解,好提前找出一些薄弱的环节,这样过关的几率大点
还请知道这方面的朋友指点一下
在这里先谢谢了
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
LV.1
2
2008-08-29 17:43
是不是HI-POT测试??一般AC是3000V/DC4242V,但也有客户要求打AC3700V.
两根测试线,一根接输入,一根接输出.输入和输出都要短路.
0
回复
提示
huang1983
LV.7
3
2008-08-29 18:03
@
是不是HI-POT测试??一般AC是3000V/DC4242V,但也有客户要求打AC3700V.两根测试线,一根接输入,一根接输出.输入和输出都要短路.
谢谢,是的,能具体讲一下吗??
输入L,N短路,输出也短路,输入与输出打高压是吗
0
回复
提示
LV.1
4
2008-08-29 18:18
@huang1983
谢谢,是的,能具体讲一下吗??输入L,N短路,输出也短路,输入与输出打高压是吗
是的.具体电压看客户要求,一般AC是3000V/DC4242V