反激输出问题
40w三路输出,5v4A,15V0.5A,24V0.5A,现在5V输出随着电子负载电流增大逐渐下降至4.6V,其他两路也是同样的情况,入口电压9v限流20A,输出线阻抗很小可以忽略不计,光耦反馈正常,是否变压器问题呢,过流点采样电阻已经调至最小,5Vmos管的ds波形每隔5个周期就会有3个周期出现震荡,是否是boost前级输出电流或者功率不够呢,谢谢各位大神帮忙
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
shao456
LV.6
2
2019-05-28 13:35
我看了一下,你的两级变换,前级是Boost升压,后级是两个反激拓扑,只有前级带反馈,后级是开环的,那随着负载的加重,输出电压下跌是正常的,除非你采集5V的输出接到Boost的反馈口,至于15V和24V,开环控制,电流不大后面放个LDO稳压吧
0
回复
提示
shao456
LV.6
3
2019-05-28 13:40
24V的控制部分电路图呢?没有上传,我以为是开环呢