问题
今天用电压表测逆变器电压时,我用了4个表测量,其结果都不一样。用指针表,1个电压400v和,测250V的表满 用数字表一个180v和240V。为什么4个表测量市电都是238V而测逆变器电压不相等
谢谢
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymyangyong
2
2014-07-27 00:11
测逆变器输出电压最好用真有效值测试功能的表。
0
回复
提示
ZBYZBYZBY
LV.4
3
2014-07-27 15:51
@ymyangyong
测逆变器输出电压最好用真有效值测试功能的表。
老师推荐个万用表,不知道那个好
0
回复
提示
pppyyy02
LV.4
4
2014-07-27 17:10
我估你是测AC档。一般的都是测正弦有效值,你的波不是正弦,当然不对啦。
0
回复
提示
ZBYZBYZBY
LV.4
5
2014-07-27 17:12
@pppyyy02
我估你是测AC档。一般的都是测正弦有效值,你的波不是正弦,当然不对啦。
是
正弦波逆变器
0
回复
提示
Dong东
6
2014-07-27 20:02
调好了没
0
回复
提示
ZBYZBYZBY
LV.4
7
2014-07-28 13:33
@Dong东
调好了没
NO