接触器动作时,辅助电源有尖峰(TOP223)。谢谢

用单片机控制接触器,接触器的电源是220V直流(开关电源的输出)。

单片机的电源是TOP223 PI典型的电路。

交流220V--->TOP223---->DC12V---->LM7805----->单片机。

当接触器关断时,单片机的5V电源,会有一个10几伏的尖峰。

本人对开关电源不是很了解,我应该从哪里入手? 谢谢

下图是接触器动作时,单片机 5V电源的波形

      

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2013-08-13 11:32

十有八九是下面的原因

      感性负载(包括接触器线圈)断开、接通瞬间感性负载自感电动势(反向电动势),因其上升下降沿超徒(高频),其反向压强的强度与接通断开瞬间当前正旋波的角度有关,即时有时无,时强时弱,传播方式主要为在线传播(载波),是电网污染源之一,极强时也会发射电磁波。对干扰源的处理以反向吸收为主。吸收方式按交、直流不同电路分L/C,D/C,D/R/C等。对被干扰电路的预处理主要以共模、差模抑制为主。对标题的处理当然是解决干扰源为主。还有一个是火花(电弧)干扰。可加消火花器件可解决。

     另,你控制的接触器两端有加反向吸收二极管吗?

 

0
回复
wellsking
LV.1
3
2013-08-13 16:46
@heyong163b
十有八九是下面的原因     感性负载(包括接触器线圈)断开、接通瞬间感性负载自感电动势(反向电动势),因其上升下降沿超徒(高频),其反向压强的强度与接通断开瞬间当前正旋波的角度有关,即时有时无,时强时弱,传播方式主要为在线传播(载波),是电网污染源之一,极强时也会发射电磁波。对干扰源的处理以反向吸收为主。吸收方式按交、直流不同电路分L/C,D/C,D/R/C等。对被干扰电路的预处理主要以共模、差模抑制为主。对标题的处理当然是解决干扰源为主。还有一个是火花(电弧)干扰。可加消火花器件可解决。    另,你控制的接触器两端有加反向吸收二极管吗? 

谢谢回复。我现在就是在接触器触点上加电容,抑制的。有效果。

但是,电源柜上还有其它的接触器,我们不能整改。

对客户来说,就是我们的产品抗干扰不行,现在只能通过整改我们的产品来达到客户的要求。

产品本身就有一个40mH的共模电感,0.1U的X电容,222Y电容。良好接大地。没有什么改善。不知道共模,差模电感,电容怎样取值?