• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

变压器器测试性能

次序

项目

测量端

测量值

测试条件

测试仪器

1

电感量

L12-1

650uH±8%

10KHz/0.3V

HP4277AZentech3302Chroma3250

2

绝缘电阻

绕组对绕组

绕组对磁芯

100MW

500VDC,1分钟

CS2676C                               EXTECH7410

3

抗电强度

初级对磁芯

PASS

无击穿、飞弧

1500VAC/5Ma60se

CS2676C

EXTECH7410

4

交流阻抗

PIN12-1

1Ω

环境温度25

40HZ/0.3V

HP4277AZentech3302Chroma3250

我一直有个疑问就是绝缘电阻和抗电强度是不是同一个概念?我中感觉有一个参数就够了,这两者之间有什么关系呢,请大侠们赐教。
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
btclass
LV.7
2
2013-05-07 17:16

要求测试条件不一样啊。比如一颗1/8瓦10兆欧电阻,DC500V下测得电阻是10兆,在1500VAC高压电下,直接噼里啪啦,金光四射。

抗电强度1500VAC算小的了,我司标准是3750VAC

0
回复
493667734
LV.3
3
2013-05-07 18:45
@btclass
要求测试条件不一样啊。比如一颗1/8瓦10兆欧电阻,DC500V下测得电阻是10兆,在1500VAC高压电下,直接噼里啪啦,金光四射。抗电强度1500VAC算小的了,我司标准是3750VAC

谢谢。

那我们测试这些参数的目的是什么呢

0
回复
btclass
LV.7
4
2013-05-07 21:09
@493667734
谢谢。那我们测试这些参数的目的是什么呢

安规,安全规定,不按照标准来,会出现人生伤亡事件的。

去谷歌搜一下就明白了。

看过太多国内的工程师,根本没有安规概念,貌似自己犯贱,对用户毫不负责。

一个开关电源,看看变压器绕线工艺就明白了,太多做电源的,根本就不处理安规。初级,次级都把窗口绕的满满的,中间绕几层黄胶带以为就OK。其实TMD安规距离才短短1mm不到。不加挡墙也行,TMD不要2边绕满行不行,留3mm空隙行不行?

真是看上去触目惊心。

呵呵

0
回复
493667734
LV.3
5
2013-05-07 22:51
@btclass
不加挡墙也行,TMD不要2边绕满行不行,留3mm空隙行不行?真是看上去触目惊心。呵呵[图片]

见识了,专业,

0
回复