FUSE的额定电压问题.
FUSE的额定电压问题.
问一个很菜的问题,大家都知道Fuse是安规元件,一直不明白为什么额定电压是125V或是250V,要知道它导通时很小的压降,而且LAYOUT时PIN距要有安全距离.
是不是考虑到它开路了的安全问题,FUSE申请安规时要一些什么要求,有绝缘系统吗?请高手指点.
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
dianyuanch
LV.5
2
2006-11-10 10:44
指的是FUSE熔断后能承受的额定电压.
0
回复
提示
新铺居士
LV.5
3
2013-07-30 15:51
@dianyuanch
指的是FUSE熔断后能承受的额定电压.
它电流是怎么选定的呢?
0
回复
提示
1670887505
LV.4
4
2013-07-30 16:30
@新铺居士
它电流是怎么选定的呢?
用正常工作电流除以0.75*额定值百分比
0
回复
提示
1670887505
LV.4
5
2013-07-30 16:36
因为熔丝制造商们采用的标准额定电压值为32V 125V 250V 600V。作为防止火灾危险的保护措施。在带有相对低输出的电源和短路电流值小于FUSE电流额定值十倍的电子设备中。常见的作法是规定电压额定值125V 或250V的熔丝可用于500V或更高的次级电路保护。