0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
三相变压器的制作?
三相变压器的制作?
我想做一台4KVA,660V/380V的三相变压器.不知一次,二次线径,圈数是多少?
请各位老师指教!谢谢!
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
吉安佬
LV.4
2
2006-08-26 08:33
鐵芯規格是3相45x80,你都沒有告訴接線方法.
0
回复
提示
wb68923
LV.1
3
2006-08-26 21:32
@吉安佬
鐵芯規格是3相45x80,你都沒有告訴接線方法.
接线方式很重要吗,角/星形与星/星形有什么区别?
0
回复
提示
wuxinyongheng
LV.3
4
2006-08-27 14:58
@wb68923
接线方式很重要吗,角/星形与星/星形有什么区别?
电压不一样.Y型连接中的电压值是:计算电压值=线电压值/^3
0
回复
提示
吉安佬
LV.4
5
2006-08-28 09:28
@wb68923
接线方式很重要吗,角/星形与星/星形有什么区别?
兄弟,如果你還不了解星形和三角形接法之間的關系,那就不要去談計算了.
0
回复
提示
wuxinyongheng
LV.3
6
2006-09-03 11:23
@吉安佬
兄弟,如果你還不了解星形和三角形接法之間的關系,那就不要去談計算了.
兄弟:看来你对三相变压器有更多的了解.现在我有一个三相电抗器要做,不知除了电压降,电感量,电流值,还需要些什么参数.同时客方给出4.75KVA,电流值为235A,我想问电流值在算线径时是否要除以3.谢谢!!!!!!!
0