微软公司宣布不再支持你正在使用的 IE浏览器,这会严重影响浏览网页,请使用微软最新的Edge浏览器
您好, 登录| 注册|

Eltek FLATPACK2500通信电源拆机

  • 2012-05-04 00:13
  • ymyangyong

    LV.0
  • 2.8w

    浏览

  • 84

    回复

  • 0

    获赞

  •  偶得一台Eltek FLATPACK2500 通信模块电源,把它改成了0-60v50A可调电源自己用。

    铭牌48v52A2500w,镀锌外壳,下面为前面板,3个12v4w风扇,故障/工作灯,10级输出电流显示。

     

    后面右侧是监控联机接口,直流输出为镀金铜片,在原圆孔上接上了接线柱,左侧原AC专用接口改成了常用接口。

     

    电路板全貌,右下3级EMI滤波,左下为PFC,6个PFC电容共900uf,左上为移相全桥主电路,中上为主变和整流电路,右上竖版为联机监控接口板。开关管、半桥都用方形导热胶套,用钢卡固定在散热器上。

     

    前边PFC和全桥电路局部,2个pfc串联电感,全桥4个环形驱动变压器,左边为反激15v辅助电源。

     

    从后面看ac输入和dc输出部分,带锯口的是检流锰铜片,背面有贴片uvp、ovp、ocp等保护电路。

     

    来张侧面的,UC2875移相全桥主控芯片,MIC4424驱动,开关管是IRFP460。主变为EE60,输出电感7匝3线并饶,2级共模输出电感。滤波电容很小只有680uf。

     

    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!

    0人已赞

    编辑 举报

    LV.1

    3172390

    889286

    127

    474301

    说说你的看法

  • LV.

    @

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

    现在还没有回复呢,说说你的想法

    全部回复(84)

  • ymyangyong

    LV.1

    2012-05-04 00:27

    @

    自己先顶一个!
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    3172398

    889286

    127

    474301

    取消
    发送
    2
  • allcanpowerhao

    LV.1

    2012-05-14 17:21

    @ymyangyong

    自己先顶一个!
    这东西不多见,口水,真的能调到0V呀。那个电位器咋接呀?还有多的没?
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    3181945

    889286

    127

    344877

    取消
    发送
    3
  • ymyangyong

    LV.1

    2012-05-14 17:37

    @allcanpowerhao

    这东西不多见,口水,真的能调到0V呀。那个电位器咋接呀?还有多的没?
    能调到0V,但不是很稳定,1.5v以上可以正常工作。电位器是用前面板自带的20k多圈电位器,短接监控竖板1、3脚直接到2875的4脚调压,过流、过压保护都没动。这是基站淘汰下来的电源模块,现在就剩这1个了。
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    3181959

    889286

    127

    474301

    取消
    发送
    4
  • allcanpowerhao

    LV.1

    2012-05-15 12:17

    @ymyangyong

    能调到0V,但不是很稳定,1.5v以上可以正常工作。电位器是用前面板自带的20k多圈电位器,短接监控竖板1、3脚直接到2875的4脚调压,过流、过压保护都没动。这是基站淘汰下来的电源模块,现在就剩这1个了。
    这种电路,空载,轻载都要带一定负载,输出电压才稳定,负载越重效率越高。这块板子输出电流取样锰铜电阻的线路板背面是不是有1个BB公司的高精度运放用来放大毫伏值的?
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    3182542

    889286

    127

    344877

    取消
    发送
    5
  • ymyangyong

    LV.1

    2012-05-15 14:58

    @allcanpowerhao

    这种电路,空载,轻载都要带一定负载,输出电压才稳定,负载越重效率越高。这块板子输出电流取样锰铜电阻的线路板背面是不是有1个BB公司的高精度运放用来放大毫伏值的?
    低压输出空载时原电路390欧假负载电阻很热,开关管也热,加载后好多了。锰铜背面是有个BB公司的高精度运放。
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    3182686

    889286

    127

    474301

    取消
    发送
    6
  • allcanpowerhao

    LV.1

    2012-05-17 12:08

    @ymyangyong

    低压输出空载时原电路390欧假负载电阻很热,开关管也热,加载后好多了。锰铜背面是有个BB公司的高精度运放。

    会不会是有回路在控制假负载的端电压,类似于恒功率电子负载回路,外国进口直流可调电源输出都有内置电子负载,否则输出电压调不到零。我买了几台牌子相同,但是1500W的,能碰到有相同爱好的人是一种幸运

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    3184340

    889286

    127

    344877

    取消
    发送
    7
  • ymyangyong

    LV.1

    2012-05-17 15:55

    @allcanpowerhao

    会不会是有回路在控制假负载的端电压,类似于恒功率电子负载回路,外国进口直流可调电源输出都有内置电子负载,否则输出电压调不到零。我买了几台牌子相同,但是1500W的,能碰到有相同爱好的人是一种幸运

    看了下电路,390欧电阻串一个二极管跨接在输出电感之间,电阻端电压随输出电压反向变化的设计很巧妙,这个原理我还没搞明白。
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    3184552

    889286

    127

    474301

    取消
    发送
    8
  • jianyunn

    LV.1

    2012-06-12 08:59

    @allcanpowerhao

    会不会是有回路在控制假负载的端电压,类似于恒功率电子负载回路,外国进口直流可调电源输出都有内置电子负载,否则输出电压调不到零。我买了几台牌子相同,但是1500W的,能碰到有相同爱好的人是一种幸运

    不一定,我现在改过几种移动公司电源,电压电流都能从0起调

          

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    3227738

    889286

    127

    8095

    取消
    发送
    9
  • jianyunn

    LV.1

    2012-06-12 09:07

    @jianyunn

    不一定,我现在改过几种移动公司电源,电压电流都能从0起调

          

    这种改后能从0-30V 0-40A,可以与专业可调电源媲美,下面是测

    试图

        

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    3227752

    889286

    127

    8095

    取消
    发送
    10
  • ymyangyong

    LV.1

    2012-06-12 09:08

    @jianyunn

    不一定,我现在改过几种移动公司电源,电压电流都能从0起调

          

    移相全桥电源确实存在空载开关管发热的问题,带载后就好很多。你的能从0v起调吗?
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    3227753

    889286

    127

    474301

    取消
    发送
    11
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

    1 2 3 4 5 6  
  • 回复

  • 收藏

  • 点赞

  • 举报有害信息

  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    关于我们 联系方法 广告服务 会议服务 电子星球APP 网站地图 不良信息举报 热线:400-003-2006
    © 2002-2023 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备 11006234号-2 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058