微软公司宣布不再支持你正在使用的 IE浏览器,这会严重影响浏览网页,请使用微软最新的Edge浏览器
您好, 登录| 注册|

【专题】反激式电源设计及应用二(经整理)

  • 2003-08-06 10:40
  • cmg

    LV.0
  • 2.4w

    浏览

  • 41

    回复

  • 0

    获赞

  • 【专题】反激式电源设计及应用二(经整理)
    [green]本专题由cmg发起[/green]

    阅读本贴之前,你可以先看:反激式电源设计及应用一

    大家知道,在开关电源市场中,400W以下的电源大约占了市场的70-80%,而其中反激式电源又占大部分,几乎常见的消费类产品全是反激式电源,因为便宜,使用于宽电压范围输入,多组输出.本专区来讨论此类电源的设计,调试及生产中的问题.

    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!

    0人已赞

    编辑 举报

    LV.1

    5872

    645

    23

    422

    说说你的看法

  • LV.

    @

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

    现在还没有回复呢,说说你的想法

    全部回复(41)

  • major

    LV.1

    2003-08-06 10:45

    @

    一些问题?
    1. 实际的电容总有感抗成分在内,在共模频率内,接高压端和地线真对EMI没有分别吗?
    2. \"变压器的外部屏蔽可以不接,也可以接初级地线,其对EMI的影响看绕组内部的情况\",能详细说明一下吗?比如顺绕和夹绕时外部屏蔽该怎样处理呢?
    3.\"磁芯就是初级\"是什么意思?
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    5873

    645

    23

    443

    取消
    发送
    2
  • tinyhe

    LV.1

    2003-08-06 10:46

    @major

    一些问题?
    1. 实际的电容总有感抗成分在内,在共模频率内,接高压端和地线真对EMI没有分别吗?
    2. \"变压器的外部屏蔽可以不接,也可以接初级地线,其对EMI的影响看绕组内部的情况\",能详细说明一下吗?比如顺绕和夹绕时外部屏蔽该怎样处理呢?
    3.\"磁芯就是初级\"是什么意思?
    我来说一点吧
    3.\"磁芯就是初级\"是什么意思? 即磁芯是在一次侧,应注意与二次侧之间的安规距离.
    其它的还等cmg兄,和其它的兄弟解惑
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    5874

    645

    23

    119

    取消
    发送
    3
  • c3

    LV.1

    2003-08-06 10:47

    @tinyhe

    我来说一点吧
    3.\"磁芯就是初级\"是什么意思? 即磁芯是在一次侧,应注意与二次侧之间的安规距离.
    其它的还等cmg兄,和其它的兄弟解惑
    变压器的绝缘耐压要求
    变压器的绝缘耐压要求,各个绕组间,以及绕组对磁心都有要求的.
    变压器的外部屏蔽一般也不会与磁心相接触的.
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    5875

    645

    23

    298

    取消
    发送
    4
  • cmg

    LV.1

    2003-08-06 10:48

    @major

    一些问题?
    1. 实际的电容总有感抗成分在内,在共模频率内,接高压端和地线真对EMI没有分别吗?
    2. \"变压器的外部屏蔽可以不接,也可以接初级地线,其对EMI的影响看绕组内部的情况\",能详细说明一下吗?比如顺绕和夹绕时外部屏蔽该怎样处理呢?
    3.\"磁芯就是初级\"是什么意思?
    一点解释.
    第一个确实几乎没有影响,我测过很多.
    第二个有很多情况,我不一一细说,只告诉你一个原则,绕组最外层如果工作时电压变动大,则接地有巨大的影响,如果变动小,也有影响,但不是很大,当然电源功率本身很大时最好接地.
    第三个是安规的问题,已经有人说了.
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    5876

    645

    23

    422

    取消
    发送
    5
  • sometimes

    LV.1

    2003-08-06 10:49

    @cmg

    一点解释.
    第一个确实几乎没有影响,我测过很多.
    第二个有很多情况,我不一一细说,只告诉你一个原则,绕组最外层如果工作时电压变动大,则接地有巨大的影响,如果变动小,也有影响,但不是很大,当然电源功率本身很大时最好接地.
    第三个是安规的问题,已经有人说了.
    faraday screen and safety screen
    书上说faraday screen 一般采用薄铜片,而且不可形成回路,原边屏蔽要同原边连接或者加一个隔直电容接到原边地,副边屏蔽要同副边连接,而且连接的方式,最好从铜片中点引出,以消除电感耦合.对于safety screen 要接地,但是书上说saftey screen 的额定电流值要至少为电源保险丝的3倍,这是为什么?还有对于磁心加气隙,而采用外部屏蔽,屏蔽的宽度是否很有讲究.
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    5877

    645

    23

    74

    取消
    发送
    6
  • ridgewang

    LV.1

    2003-08-06 10:49

    @sometimes

    faraday screen and safety screen
    书上说faraday screen 一般采用薄铜片,而且不可形成回路,原边屏蔽要同原边连接或者加一个隔直电容接到原边地,副边屏蔽要同副边连接,而且连接的方式,最好从铜片中点引出,以消除电感耦合.对于safety screen 要接地,但是书上说saftey screen 的额定电流值要至少为电源保险丝的3倍,这是为什么?还有对于磁心加气隙,而采用外部屏蔽,屏蔽的宽度是否很有讲究.
    好,SOMETIMES,继续问!
    我也一直纳闷,屏蔽形成回路怎么成?岂不相当于次极输出短路!其他期待高手释惑!
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    5878

    645

    23

    235

    取消
    发送
    7
  • cmg

    LV.1

    2003-08-06 10:50

    @sometimes

    faraday screen and safety screen
    书上说faraday screen 一般采用薄铜片,而且不可形成回路,原边屏蔽要同原边连接或者加一个隔直电容接到原边地,副边屏蔽要同副边连接,而且连接的方式,最好从铜片中点引出,以消除电感耦合.对于safety screen 要接地,但是书上说saftey screen 的额定电流值要至少为电源保险丝的3倍,这是为什么?还有对于磁心加气隙,而采用外部屏蔽,屏蔽的宽度是否很有讲究.
    3倍之说需要查安规.
    但其原理是明显的,如果安全屏蔽的保险丝电流额定值比电源保险丝小或一样大,则发生短路时可能安全屏蔽的保险丝先断,起不到安全屏蔽的作用.至于外部屏蔽,首先要满足安规的要求,在此前提下,当然宽一些会好一点,但增加了成本,只要把两半磁心的结合面包住就好了,还有一个更好的方法,让铜带直接接触磁心.
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    5884

    645

    23

    422

    取消
    发送
    8
  • shdoqi

    LV.1

    2003-08-27 17:02

    @ridgewang

    好,SOMETIMES,继续问!
    我也一直纳闷,屏蔽形成回路怎么成?岂不相当于次极输出短路!其他期待高手释惑!
    屏蔽形成回路问题的解释
    屏蔽是为了抗EMI,产生的原因是漏敢感造成的,不屏蔽会向变压器周围的空间发射,屏蔽以后会把这部分的能量吸收了,严格来说屏蔽是会多吸收变压器的一点能量,这个问题可以形象地来理解为一个内阻很大的电源向外工作带一个负载电阻,很大的内阻是说他只是漏感造成的,对外的感应能力等效于外带负载,屏蔽相当于把外面的负载短路了,这样的结果就是外面的负载上得不到能量,也就消除了EMI干扰,而被多吸收了得能量其实很小,就是因为它只是漏感,相当于电源内阻非常大,所以多吸收得能量其实非常小,一般设计时都不会考虑,但其确实存在.
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    5879

    645

    23

    869

    取消
    发送
    9
  • good

    LV.1

    2003-08-27 17:11

    @shdoqi

    屏蔽形成回路问题的解释
    屏蔽是为了抗EMI,产生的原因是漏敢感造成的,不屏蔽会向变压器周围的空间发射,屏蔽以后会把这部分的能量吸收了,严格来说屏蔽是会多吸收变压器的一点能量,这个问题可以形象地来理解为一个内阻很大的电源向外工作带一个负载电阻,很大的内阻是说他只是漏感造成的,对外的感应能力等效于外带负载,屏蔽相当于把外面的负载短路了,这样的结果就是外面的负载上得不到能量,也就消除了EMI干扰,而被多吸收了得能量其实很小,就是因为它只是漏感,相当于电源内阻非常大,所以多吸收得能量其实非常小,一般设计时都不会考虑,但其确实存在.
    你的屏蔽是加在磁芯的中柱上还是在变压器外面?
    加在中柱上的,不能形成回路吧!
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    5880

    645

    23

    507

    取消
    发送
    10
  • shdoqi

    LV.1

    2003-08-27 17:41

    @ridgewang

    好,SOMETIMES,继续问!
    我也一直纳闷,屏蔽形成回路怎么成?岂不相当于次极输出短路!其他期待高手释惑!
    我刚才回复的怎么看不到了
    我刚才回复的怎么看不到了
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    5882

    645

    23

    869

    取消
    发送
    11
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

    1 2 3 4 5  
  • 回复

  • 收藏

  • 点赞

  • 举报有害信息

  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    关于我们 联系方法 广告服务 会议服务 电子星球APP 网站地图 不良信息举报 热线:400-003-2006
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备:11006234号 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058