大家好,
请问一下两台明纬的350W(SE350W 24V)明纬开关电源能不能并联使用,如果可以并联,那有什么需要注意的呀,还请各位大家帮忙,
附件为我们使用的明纬电源的规格书,
謝謝狂人,
理论上2个电压源不能直接并联。
但如果2电源输出特性接近,实际还是有可能的。
首先要求不同载下电压相近。
如输出整流是MOSFET同步整流且没有防反灌装置。则需外加防反灌装置二极管,串联小阻值的均流电阻,在一定范围内可以实现。
如输出整流为二极管,串联小阻值的均流电阻即可。
以上说明只为应急使用。且不会是1+1=2的关系。即两台明纬的350W24V并联使用是不能达到700W的。
这个问题后面有问过明纬的技术部门,他们说是不能并联,说是这样会减少电源的寿命,
我们用在工程上面的现在两台电源是并联,没有串联。
要均流
明纬S-350-24并不提供并联功能,建议直接选用更大功率电源或者选用带有并联功能的电源。
哦,謝謝,了解。
明纬有并联功能电源是:HRPG系列,这个电源在台湾工厂制造。
S-350-24 两台并联,建议用SE-600-24 经济,HRPG系列具备PFC功能,单价会高些。
有需要随时联络QQ:13126385555 (QQ号即手机号)