是不是驱动电路上哪个地方有问题 ?  求助!!!

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
fsc_sg
LV.6
2
2010-08-31 16:49
FGA20S120相对FGA25N120来讲,其输入参数是有一些不同的,首先输入电容和输出电容都有所减少。我个人建议是使用示波器看看Vce的电压波形,猜测可能是关断时峰值电压过高引起的,建议增大栅极限流电阻,或者去掉栅极关断泄放二极管。
0
回复
tzy_sky
LV.1
3
2010-09-02 14:28
@fsc_sg
FGA20S120相对FGA25N120来讲,其输入参数是有一些不同的,首先输入电容和输出电容都有所减少。我个人建议是使用示波器看看Vce的电压波形,猜测可能是关断时峰值电压过高引起的,建议增大栅极限流电阻,或者去掉栅极关断泄放二极管。

非常谢谢你,我根据你的提示测试,后面有什么问题还请多多指教

0
回复
tzy_sky
LV.1
4
2010-09-02 17:18
@fsc_sg
FGA20S120相对FGA25N120来讲,其输入参数是有一些不同的,首先输入电容和输出电容都有所减少。我个人建议是使用示波器看看Vce的电压波形,猜测可能是关断时峰值电压过高引起的,建议增大栅极限流电阻,或者去掉栅极关断泄放二极管。

去掉二极管后,把栅极限流电阻改为220欧姆,直流母线电压调为350V时候 逆变输出220V ,带500瓦负载没烧管,没再加负载,把母线电压调到540V后,输出380V,此时不加负载,过了几秒后就烧管了,而且散热片很热

0
回复