• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

變壓器的溫升與溫度

各位老師請教一下變壓器的溫度與溫升是否為同一特性值?
溫升(deg)與溫度(℃)那一個才是我們在設計時所需要控制的?
絕對零度是否為-175℃??
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2005-11-03 17:27
所讲温度是绝对值,温升是相对值.就元件本身而言这两者均取决于元件使用的环境温度.在设计中要弄清元件需在什么环境温度下,以及变压器取材能保证的最高使用温度(CLASS  A 或CLASS B 或CLASS F)而后来判断变压器所允许的最高使用温度和温升.严格讲着两者有很大关系但非同一特性,设计时两者都要控制.
0
回复
雨和伞
LV.5
3
2005-11-03 19:47
@hubertwang
所讲温度是绝对值,温升是相对值.就元件本身而言这两者均取决于元件使用的环境温度.在设计中要弄清元件需在什么环境温度下,以及变压器取材能保证的最高使用温度(CLASS  A或CLASSB或CLASSF)而后来判断变压器所允许的最高使用温度和温升.严格讲着两者有很大关系但非同一特性,设计时两者都要控制.
老師謝謝你的回覆!!
可是我還是很疑惑,我們平常用電阻法和熱偶法所測得的是變壓器的溫升還是變壓器的工作所產生的溫度?
變壓器的溫升如何定義才是正確的??
0
回复
雨和伞
LV.5
4
2005-11-07 20:54
再頂此貼,請各位老師發表高見!!
0
回复
2005-11-18 10:54
@雨和伞
再頂此貼,請各位老師發表高見!!
应该是讲变压器工作时会发热,来衡量这个热在整个系统上是否满足要求的指标是温升.温升字面上的定义就是物件温度升高或降低的值.我们平常采用两种测量的方法是为了确认温升的值.变压器所产生的热并不完全表现在温升上既温升低并不代表变压器产生的热小,还看变压器的散热,也就是说如果散热条件好由各种损耗带来的发热在不影响整体功能的情况下也是可以接受的.所以变压器的温升定义是很简单的定义既环境工作后与环境工作前变压器本身温度的差异.
0
回复
力萌
LV.2
6
2005-11-29 20:43
@雨和伞
老師謝謝你的回覆!!可是我還是很疑惑,我們平常用電阻法和熱偶法所測得的是變壓器的溫升還是變壓器的工作所產生的溫度?變壓器的溫升如何定義才是正確的??
你所测的是变压器的工作温度而不是温升.它是环境温度加上变压器工作所产生的温度之和,要测温升应为:变压器表面温度减去环境温度.
0
回复
灰带
LV.3
7
2006-02-08 23:05
@力萌
你所测的是变压器的工作温度而不是温升.它是环境温度加上变压器工作所产生的温度之和,要测温升应为:变压器表面温度减去环境温度.
温升不是表面的温度减去环境温度,用电阻法测时不用说了,就是用热电偶法,也是测WINDING里面的温度,再减去环境温度.
0
回复