• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

RDR-189, 225 W 40 Inch LCD TV Power Supply Using PLC810PG 電路解疑

 


有關的幾個域值(threshold):

1.  standby 開機域值: 由R11設定    4.7M*25uA=117.5Vdc  對應 83Vac.

2.  PFC 部分:   Vovp=385*1.05=404V,  Vnominal=385V,  Vo >100Vdc  PFC on,   Vo <88.5Vdc  PFC off  (有11.5V的hysteresis).

3.  PFC 輸出>368V  , LLC ON,  PFC 輸出<246V  , LLC OFF, 

4.  BROWNOUT  一開機域值104Vdc  對應73Vac  (由R24, R26, R28-30, C21, VR4, and Q7設定 )  在工作中出現BROWNOUT時, 其域值會小于104Vdc,由於R25引入了hysteresis.

 

比較以上數據,  AC OFF, 且隨後 LLC OFF 時,  PFC 輸出尚有足夠電壓(246V > 117.5Vdc  )  以維持TNY275的工作.  而此時, BROWNOUT同GATEL都沒信號.所以C22會被充電.直到VR3導通, 從而切斷PLC810的VCC.

 

另一方面, 從HOLD_UP_TIME 考慮的話:   BROWNOUT 掉電, PFC BUCK 電容維持HOLD_UP_TIME , 一般為20mS, 而c22上升到6.2v約需168ms, 也就是即使沒有GATEL 給c22放電, c22也不會在20mS上升到6.2v去切斷PLC810的VCC(從而使HOLD_UP_TIME不足 ) .      顯然, 如果c22上升到6.2v所需時間小于HOLD_UP_TIME , 那麼GATEL 給c22放電就有其價值: 保證HOLD_UP_TIME 期間PLC810的VCC不被切斷. 但是從效果和成本考慮, R15, C22 的延遲關斷似乎更簡潔. 從現有參數看, GATEL 已無作用

 

再看快速ON/OFF输入的情形, AC OFF后, 轉入上述HOLD_UP_TIME 運行情形. LLC部分因PFC BUCK 電容電壓<246V 而關斷. 此後分兩種情況:  即: 1. PFC BUCK 電容電壓>117.5Vdc  TNY275工作;C22被VR3鉗位於5.6+0.6=6.2V ;  2.PFC BUCK 電容電壓<117.5Vdc  TNY275不工作, C22通過R15緩慢放電,  如若再次AC ON后 BROWNOUT 開機域值104Vdc 最先滿足, Q7即對C22(徹底)放電;此時尚無 GATEL. 即無論哪種情況, AC ON后 C22是被Q7放電的,與GATEL無關.

 

Components R24, R26, R28-30, C21, VR4, and Q7 are used to sense The AC input

voltage. The voltage threshold of this circuit is set below the turn-on threshold of the

standby/primary bias converter.   即: 73Vac < 83Vac.

 

電路中, r28,r29,r30,r24,c21的時間常數約0.2ms, 而電源輸入的周期是16.6~20ms,所以每個正常電源輸入的周期內q7都有開有關, 經計算, c22上升到6.2v約需168ms, 所以要連續8~10個周期的brownout 時間, vcc才能被切斷.  而對於r35,r32,q9 一路,由於是高頻動作, 僅在q7 off 時, 對c22有放電作用, 但即使不放c22, c22在q7 off 時也不會上升到6.2v. 這樣的話, 來自 GATEL 一路的信號究竟有何用?


謝謝


 

全部回复(0)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法