R型变压器经常烧毁!!

  我有一电源使用的是R型变压器,将660VAC变成21VAC,可是在使用过程中经常遇到变压器烧毁的情况,具体现象是原边烧断了,还有就是烧保险丝,不知道是什么原因啊?我在原边串接的是0.5A 的保险丝, 副边输出是21V/1.5A,我用的是2A的保险丝.后边电路也有损坏,检查后发现电路损坏主要是有个TVS管烧坏了,这个TVS管是放在电源的输出端(电源非隔离),电源稳压电路没有坏,应该是高压干扰传到后边了.不知道这变压器出现这种情况主要是什么原因啊?还请各位大侠释疑!!
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2009-08-17 06:26
你的初级线圈,分段绕了没有.
0
回复
海峰
LV.3
3
2009-10-12 23:04
@隐形专家
你的初级线圈,分段绕了没有.
这个TVS管是放在电源的输出端(电源非隔离)

这个是自偶变压器
0
回复
刘蚊子
LV.5
4
2010-01-12 11:11
@海峰
这个TVS管是放在电源的输出端(电源非隔离)这个是自偶变压器
不是自耦变压器!前边的R型变压器是工频隔离变压器!把变压器剥开发现是660V抽头被损坏了!做实验发现在输入电压过高的情况下,原来设计的是波动25%的要求,当输入达到标称电压的130%时,变压器铁芯严重发热,骨架熔化,660V绕线烧毁!