400HZ中频逆变电源变压器发热问题求教

最近在做100KW的400HZ中频逆变电源,遇到变压器发热严重的问题,变压器厂家没有好的措施,我们试验感觉变压器的铜损太大,变压器次级短路,初级用调压器加400HZ的电压,初级电压加到很高,次级电流才能达到额定值,是否因为变压器的漏感太大的原因,有变压器厂家的朋友吗?请教变压器发热原因和解决办法,谢谢!
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
2006-09-28 18:45
请详细说明铁芯材料截面结构,绕组结构匝数比.
0