求教:关于无功电度表读数大于有功表读数的原因
求教:关于无功电度表读数大于有功表读数的原因
我单位有一路电带的是UPS电源,,有功电度表现表读数是:1261.5 而无功电度表的表读数是:2083.8,我不明白是什么原因造成的还是UPS有故障了?是否影响电计量?
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
nk6108
LV.8
2
2005-07-07 18:46
无功表顯示的是〔有+无〕,有功表衹示出〔有〕,而无功不論“超前”或“滯後”,永遠是正值.
0
回复
提示
gzcsm
LV.2
3
2005-11-24 13:49
电度表是三相的吗?电压平衡吗?其它的负载是什么?都有关系.你的负载一般不会影响电度表计量,但是供电局会因为你的功率因数低而罚你的款(功率因数调节费).