• 11
    回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教大家一个直流充电桩的故障。

我这里有一台“汉瓦特电力”30千瓦的充电桩,现在有一个奇怪的故障:每天早上第一次插枪充电都正常,但是如果中途因故按程序步骤拔枪停止充电后,再想插枪充电,就不能充了,在触摸屏上点了“开始充电”后,在触摸屏上显示电池电压只有2v左右,没有充电电流,模块的散热风扇也不工作。多尝试几次,有时又可以充。有时折腾一个上午都无法再充,要等到明天早上。请教朋友们,这是什么地方出了故障,是主板故障?还是模块故障?还是触摸屏?要怎么维修?

全部回复(11)
正序查看
倒序查看
2025-11-25 12:04

可以把模块对换位置试试

1
回复
Owen25
LV.2
3
2025-11-30 14:49

有什么故障告警?

0
回复
2025-11-30 14:53

国标桩吗?要有故障代码才能分析,可以关注我,我有经验

0
回复
sfc123
LV.3
5
2025-12-01 11:25
@Owen25
有什么故障告警?

没有任何故障代码,点了开始充电后,会跳出一个方框,里面显示电池电压、充电电流等参数,后面的模块散热风扇也不启动。

0
回复
sfc123
LV.3
6
2025-12-01 11:26
@充能技术栈
国标桩吗?要有故障代码才能分析,可以关注我,我有经验

是汉瓦特电力的30千瓦的充电桩,是否是国标,不清楚。

0
回复
蓝杰
LV.4
7
2025-12-13 09:05
@sfc123
是汉瓦特电力的30千瓦的充电桩,是否是国标,不清楚。

需要知道进行到哪个阶段

0
回复
ZT0oo0
LV.5
8
01-26 13:49

核心问题大概率出在充电桩的控制逻辑或模块的供电/唤醒电路,而非触摸屏。不要盲目更换触摸屏:触摸屏仅用于人机交互,不影响核心充电控制逻辑。不要直接判定模块损坏:模块第一次能正常工作,说明硬件没有完全损坏,重点应放在控制和唤醒电路上。

0
回复
01-26 15:08

结合描述,首先排除是电池问题了,触摸屏显示也正常,估摸接插件的问题?也可能主板吧

0
回复
旻旻旻
LV.8
10
02-04 21:10

感觉是接触器有问题,可以用万用表通断档,手动按压接触器,检查触点是否同步动作

0
回复
钱老板
LV.3
11
02-05 21:08

极大概率不是功率模块本身的硬件故障,而是一个典型的 “握手协议”或“控制逻辑”故障。问题很可能出在主控制板或其相关电路上。

以下是系统性的排查思路,建议按顺序进行:

 核心故障分析与排查步骤

第一步:优先检查所有物理连接与接插件(最常见原因)

枪头与车辆插座:重点检查充电枪的CC(连接确认) 和CP(控制引导) 针脚是否有烧蚀、氧化或缩针。接触不良会导致BMS通讯中断,充电桩检测不到正确信号,从而报出错误的低电压。

内部线束连接:在完全断电后,打开充电桩外壳,检查主控板与功率模块之间的所有通讯线(如CAN总线、低压控制线)、电源连接器是否插紧。轻摇并重新插拔一次,特别注意是否有因热胀冷缩导致的虚接。

主控板状态:观察主控板上的指示灯。在故障发生时,查看是否有异常闪烁的告警灯。同时,用手触摸主控板上主要的芯片(如MCU、CAN收发器),感觉是否在故障时有异常发烫。

第二步:关键信号测量(需要万用表)在故障复现、准备充电但屏幕显示2V时,测量:

枪头CP信号电压:正常应在+12V(车辆未连接)或±12V PWM方波(已连接)左右。如果电压为0或极低,说明控制信号已断。

主控板与模块间的通讯电压:如果使用CAN总线,测量CAN_H与CAN_L之间的差分电压(静止时应约2.5V,通讯时有波动)。

模块的使能/控制信号:测量功率模块的启动引脚电压,看主控板是否发出了正确的启动指令。

第三步:软件与状态重置

查看日志:如果充电桩有后台管理系统或显示屏有事件日志,第一时间查看故障发生前后的记录,这是最直接的线索。

完全断电复位:在故障发生时,尝试将充电桩的空气开关彻底断开,等待2-5分钟后再合上。这不是维修,但可以验证是否为“状态机死锁”的软故障。如果复位后立即恢复正常,则基本锁定是主控板软件或逻辑问题。

1
回复
sfc123
LV.3
12
02-24 11:12
@钱老板
极大概率不是功率模块本身的硬件故障,而是一个典型的 “握手协议”或“控制逻辑”故障。问题很可能出在主控制板或其相关电路上。以下是系统性的排查思路,建议按顺序进行: 核心故障分析与排查步骤第一步:优先检查所有物理连接与接插件(最常见原因)枪头与车辆插座:重点检查充电枪的CC(连接确认) 和CP(控制引导) 针脚是否有烧蚀、氧化或缩针。第二步:关键信号测量(需要万用表)在故障复现、准备充电但屏幕显示2V时,测量:枪头CP信号电压:正常应在+12V(车辆未连接)或±12VPWM方波(已连接)左右。如果电压为0或极低,说明控制信号已断。主控板与模块间的通讯电压:如果使用CAN总线,测量CAN_H与CAN_L之间的差分电压(静止时应约2.5V,通讯时有波动)。模块的使能/控制信号:测量功率模块的启动引脚电压,看主控板是否发出了正确的启动指令。第三步:软件与状态重置查看日志:如果充电桩有后台管理系统或显示屏有事件日志,第一时间查看故障发生前后的记录,这是最直接的线索。完全断电复位:在故障发生时,尝试将充电桩的空气开关彻底断开,等待2-5分钟后再合上。这不是维修,但可以验证是否为“状态机死锁”的软故障。如果复位后立即恢复正常,则基本锁定是主控板软件或逻辑问题。

谢谢指点!我抽空过去按照您的方法再检查测试。

0
回复