三相变压器的不平衡问题
三相变压器的不平衡问题
那为高手帮帮忙?
我设计了一个空气等离子切割机三相变压器,三相输入电流及不平衡,有一相比其他高近10A,请告诉我影响不平衡的因素都有那些,这是什么原因我觉得应该考虑输入网压不平衡以外因素,因为相差太大.
谢谢了
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
yzds409
LV.8
2
2005-04-02 21:40
你的主电路是三相可控整流吗?
0
回复
提示
xingfu0041
LV.3
3
2005-04-02 22:03
@yzds409
你的主电路是三相可控整流吗?
是三相桥式二极管整流,用磁饱和方式控制工作点,
请前辈指教.谢谢了!
0
回复
提示
comecomeon
LV.4
4
2005-04-02 22:09
@yzds409
你的主电路是三相可控整流吗?
好好好好好
0
回复
提示
njyd
LV.8
5
2005-04-02 22:56
你把输入电源线换接一下看看,如果还是电压高的一相电流大就说明时电网电压问题.如果还是变压器原先电流大的一相电流大就说明是负载不平衡或变压器有问题.