mppt控制器会和离网逆变器冲突吗

大家好,有哪位大神能帮忙分析下究竟是啥原因,第一次遇到这种情况:

客户系统配置:6片600W组件,48V60A mppt控制器,4只12V250AH电池,1台48V3000W正弦波逆变器。

控制器和逆变器都是连接到电池的。

没有光伏充电,逆变器正常工作;当有光伏充电时,逆变器就关机了。

后面换了1台48V6000W的逆变器(同样厂家),逆变器能和光伏控制器一起正常工作。

谢谢大家了。

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
xia050130
LV.1
2
2023-05-23 17:35

有人知道咋回事吗

0
回复
2023-06-11 08:02

mppt控制器输出的纹波比较大,电池接近满电的时候有光伏充电的时候纹波比较大,3000W逆变器的输入滤波电容参与下纹波还是比较大导致逆变器过压保护。但是6000W逆变器输入滤波电容更大,这样纹波就小了,逆变器不会过压保护。你可以测试加入两种逆变器时电池两端的电压和波形加以验证。