小弟在做一个BUCK数字电源,开关频率为40K,其中PWM1是DSP的I/O输出的PWM控制信号高的电压是5V,我想用TLP521进行数字和模拟的隔离,然后经IRS2118驱动MOS管.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1986011225517536.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/1986011225517536.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
问题1:开关频率为40K时,用TLP521是不是右边的PWM波形由于延时或畸变达不到控制效果?我想过用6N137,但它右边VCC只能是5V,这样的话不能和IRS2118配合,2118逻辑"0“最小也得9.5V,请问改如何处理呢?有无更好的办法,或者更合适的高速光耦芯片能取代呢?
2:如果不要IRS2118 ,若光耦的VCC为15V能直接用光耦的VCC驱动MOS管不?
非常感谢!