  • 太平洋320AMX电源

    现在电源启动就保护无法是输出,调节频率电压都好,测量电流板输出也正常。

    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!

    0人已赞

    编辑 举报

    LV.1

    4256955

    2504813

    127

    819718

    说说你的看法

  • LV.

    @

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

    现在还没有回复呢,说说你的想法

    全部回复(3)

  • jwm3728

    LV.1

    2021-09-05 17:54

    @

    哪位大神有维修资料我付费购买

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4256956

    2504813

    127

    819718

    取消
    发送
    2
  • 自由者

    LV.1

    01-14 12:05

    @jwm3728

    哪位大神有维修资料我付费购买

    你这个大概率IGBT管坏了了,是不是报输出OC故障。

    把管子换一下就好了,

    原来搞过一个,150AMX,三相独立的,

    你这个三相合为一体了。

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4258725

    2504813

    127

    4333

    取消
    发送
    3
  • 自由者

    LV.1

    01-14 12:07

    @自由者

    你这个大概率IGBT管坏了了,是不是报输出OC故障。

    把管子换一下就好了,

    原来搞过一个,150AMX,三相独立的,

    你这个三相合为一体了。

    这个应该不是电源的问题,是你设置不对。

    输出保护电流太小了。

    你的负载有冲击电流。