微软公司宣布不再支持你正在使用的 IE浏览器,这会严重影响浏览网页,请使用微软最新的Edge浏览器
您好, 登录| 注册|

自制开关电源自动测试机

  • 2021-04-26 09:37
  • 占广

    LV.0
  • 1859

    浏览

  • 9

    回复

  • 4

    获赞

  • 电源生产过程中测试是必不可少的一个环节而正常测试无非就是检测电源空载电压,负载电压,带载电流及短路测试和高压测试,但这么多测试数据让测试员判断速度慢不说很容易遗漏且准确率不高,我这里采用一颗单片机检测这些数据自动判断是否在你设置范围内从而达到高效高准确率,另外这个主控板还需要控制电子负载仪带载及高压仪

    控制板接口定义

    OUTY1 限流控制(电源上电时有很大的浪涌为了保护顶针这里采取限流上电带载时再关闭)

    OUTY2测试机顶针气缸控制

    OUTY3 控制继电器模拟短路

    OUTY4控制继电器切换高压线

    OUTY5连接高压仪启动按钮

    IN1     高压仪NG反馈(也就是高压仪上面的NG指示电平信号)

    串口1  连接电子负载仪控制带载及读取电压电流数据

    话不多说直接看图更直接

    欣赏下3D图,所以元件都画上3D封装效果很逼真这也是我换AD的原因之一

    看完3D图对比下实物,部分元器件用手上现有的替代但大致和3D图一致

    接下来看看显示部分,这里用了一个大家很熟悉的LCD12864,本来想用ARM单片机+7寸液晶屏但最近单片机涨价太离谱了,我现在用的这颗STC8A4K32去年年底3元一颗到今年涨价到35一颗,先把功能实现后面再升级更换毕竟现在这个单片机也够用了

    MCU外挂了一颗24C02EEPROM用来储存参数数据,这颗储存共有256字节每组测试数据需要15个字节,15*16=240 可以存储16个型号的电源测试参数,还剩下16个储存空间存储其他数据

    16个电源型号 名称可自定义

    设置空载最高电压HV--空载最低电压LV--带载最高电压HV--带载最低电压LV

    设置带载电流最大30A,这里控制的是负载仪所以带载能力由电子负载仪决定

    看完硬件看看测试机结构

    顶针位置上下左右都可调方便测试不同大小的电源

    大家对我这个电源自动测试机有什么看法欢迎留言互动共同学习交流

    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!

    4人已赞

    编辑 举报

    LV.1

    4260753

    2500199

    135

    455464

    说说你的看法

  • LV.

    @

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

    现在还没有回复呢,说说你的想法

    全部回复(9)

  • 占广

    LV.1

    2021-04-26 09:40

    @

    现在有个问题,打高压时其他测试线路需要断开切换高压线连接高压仪,普通继电器切换肯定不行会直接击穿,大家有没有好的建议

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4260754

    2500199

    135

    455464

    取消
    发送
    2
  • 特别拉风

    LV.1

    2021-06-11 20:22

    @

    有一处错误输出电压12v,输出电压30a

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4261401

    2500199

    135

    595483

    取消
    发送
    3
  • 占广

    LV.1

    2021-06-19 10:55

    @特别拉风

    有一处错误输出电压12v,输出电压30a

    我这里是设置测试电压型号命名,可以存储16组电源参数

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4261438

    2500199

    135

    455464

    取消
    发送
    4
  • iszjt

    LV.1

    2021-07-14 09:44

    @

    感谢楼主分享!!!

    开关电源自动化测试系统通过电脑软件控制多台仪器,完成自动化测试功能,大幅度的降低了人力成本、提高测试效率、满足日益更新的测试需求。

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4261650

    2500199

    135

    736255

    取消
    发送
    5
  • 鲁珀特

    LV.1

    2021-07-19 22:35

    @

    楼主对于你说的普通继电器击穿问题,可以采用多级继电器控制,或者试试IGBT

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4261702

    2500199

    135

    739837

    取消
    发送
    6
  • 417zhouge

    LV.1

    2021-07-23 12:29

    @占广

    现在有个问题,打高压时其他测试线路需要断开切换高压线连接高压仪,普通继电器切换肯定不行会直接击穿,大家有没有好的建议

    耐压能否单独操作,耐压试验正常后,再对产品性能进行自动化测试;

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4261730

    2500199

    135

    274635

    取消
    发送
    7
  • ymyangyong

    LV.1

    2021-07-27 12:00

    @占广

    现在有个问题,打高压时其他测试线路需要断开切换高压线连接高压仪,普通继电器切换肯定不行会直接击穿,大家有没有好的建议

    加个手动开关?

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4261748

    2500199

    135

    474301

    取消
    发送
    8
  • 快乐的小天使

    LV.1

    2021-07-27 14:43

    @

    测试数据可上传系统吗,可以做个上位机筛选量产数据吗

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4261750

    2500199

    135

    652472

    取消
    发送
    9
  • xd285070

    LV.1

    2021-08-21 22:59

    @

    要疯了,输入5分钟,点击发送,结果说没登录,登录以后,输入的信息就没有了

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4262075

    2500199

    135

    455124

    取消
    发送
    10
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

  • 回复

  • 收藏

  • 点赞

  • 举报有害信息

  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    关于我们 联系方法 广告服务 会议服务 电子星球APP 网站地图 不良信息举报 热线:400-003-2006
    © 2002-2023 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备 11006234号-2 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058