0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
150-800VDC输入电压欠压检测信号
150-800VDC输入电压欠压检测信号
产品输入150-800VDC,现需要在输入端加一个低于200V时欠压数字信号给控制板,大伙有没有什么好的思路想法?
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
lzh11123
LV.1
2
2021-03-09 22:09
目前想用一个比较器,因为要与控制板隔离,但供电15V电源是个问题,想通过分压再转7815,输入电压范围又太宽了,弄一个开关电源成本与精力又太高
0
回复
提示
lzh11123
LV.1
3
2021-03-09 22:12
@lzh11123
目前想用一个比较器,因为要与控制板隔离,但供电15V电源是个问题,想通过分压再转7815,输入电压范围又太宽了,弄一个开关电源成本与精力又太高
有一路24V电源能够引过来,但是需要隔离地,这个不知道咋整
0
回复
提示
lzh11123
LV.1
4
2021-03-09 22:31
@lzh11123
有一路24V电源能够引过来,但是需要隔离地,这个不知道咋整
自顶
0
回复
提示
MC-power
LV.4
5
2021-03-11 10:07
做个buck
0
回复
提示
MC-power
LV.4
6
2021-03-11 10:07
做个buck
0
回复
提示
先洵
LV.4
7
2021-03-14 14:03
@MC-power
做个buck
用电阻,稳压管或TVS管和光隔,在200V时让光隔不导通,大于200V时光隔导通。光隔后面逻辑怎么做应该好弄。
0
回复
提示
工程师都在看
求助!一台低频无鳞机,下水没有任何效果不知道什么问题!!!(内有图纸)
小猪被骑
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
副边LLC是什么原理
ThreeBody
反激mos管的VDS VGS IDS波形
dy-2NncP4e7
《LLC 谐振变换器的设计要素》 请教点问题
fdecctv
精华推荐
换一换
立
即
发
帖