山特3C20KS用作逆交器问题
阅读: 205 |  回复: 4 楼层直达

2021/02/20 23:54:52
1
dy-Rrcg8eK4
电源币:0 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:0
LV1
士兵

1、机器标准电池电压192伏。当电池低于180伏时就报警停机了。请教,这个电压能不能调到170伏左右?

2、4个风扇长期连续不停运转。估计空载功耗较大,是否有方法调整空载功耗?

2021/02/22 23:14:04
2
zhiyiyunmeng
电源币:0 | 积分:0 主题帖:8 | 回复帖:310
LV6
团长
192V电池组是16串,180估计是降低放电深度。对电池有好处的。
2021/02/22 23:15:15
3
zhiyiyunmeng
电源币:0 | 积分:0 主题帖:8 | 回复帖:310
LV6
团长

莫非经常停电把电池放完吗?

2021/02/23 19:35:34
4
电源初学2017
电源币:2 | 积分:20 主题帖:2 | 回复帖:9
LV1
士兵
192V是按铅酸电池单节额定电压12V,共16节串联。一般原厂开机时会设置电池放电终止电压,按问题说的计算就是单节终止电压设置为11.25,如果170V以下关机,需要设置单节电池的放电终止电压为10.625V,一般不建议低于10.8V,防止电池过度放电。