简单介绍
施加AC电压后,CAP300DG可阻断X电容安全放电电阻中的电流,这样可在230 VAC输入时将功率损耗降至5 mW以下,甚至为零功耗¹。AC断电后,将CAP300DG与串联放电电阻相连,可自动对X电容进行放电。这种工作方法有助于灵活选择X电容,以优化差模EMI滤波,并在功耗不变的情况下降低电感成本。
使用CAP300DG设计电源时,只需根据所用X电容值选择合适的外部电阻值即可获得所需的时间常数。双端子CAP300DG IC的简单性和稳健性,使其成为设计满足EuP Lot 6要求的电源系统的理想之选。
主要特征介绍
- 符合 IEC 60335 X电容一秒内放电 <34 V
- 一个元件即可涵盖100 nF到6 mF的X电容值
- AC电压接通后阻止电流流经X电容放电电阻
- AC断电后通过放电电阻自动对X电容进行放电
- 简化EMI滤波电路的设计 – 采用更大容量的X电容,可使用小号电感元件,而不会改变功耗
- 只有两个端子 – 在系统输入保险丝之前或之后使用均可满足安全标准
- 封装和PCB板上的爬电距离>4 mm
- 自供电 – 无需外部偏置
- 高共模抗浪涌能力 – 无需外部接地连接
- 高差模抗浪涌能力 – 内部集成1000 V MOSFET
- 通过NEMKO与CB认证