驱动信号出现异常跳变,求解答!

本人最近在做同步整流Boost变换器,控制芯片采用的UCC28220,电压220V升400V。在调试过程中,输入电压升到50V左右时,主开关管开通时,同步整流管驱动信号有一个尖峰,然后同步整流管严重发热。有没有人知道这个问题该怎么解决啊?

全部回复(1)
正序查看
倒序查看
2020-12-29 21:20

这个时波形,1通道是同步管的驱动信号。2通道是同步管的uDS,4通道是主管的驱动信号。感觉应该不是桥臂串扰的问题,因为示波器相位矫正过,主管关断时串扰被抑制了,这个小尖峰在主管已经完全开通后才发生的,很奇怪。

0
回复