输入直流600V(前级三相380PFC的输出),输出200V-400V可调,功率1500w,用什么拓扑合适?
输入直流600V(前级三相380PFC的输出),输出200V-400V可调,功率1500w,用什么拓扑合适?
输入直流600V(前级三相380PFC的输出),输出200V-400V可调,功率1500w,用什么拓扑合适?负载阻抗不变,通过改变输出电压来改变功率。这种情况是
LLC还是移相全桥合适?或者还有其他更好的方案。
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
川理学子
LV.8
2
2020-04-03 18:48
LLC干不了宽范围调压,移相全桥吧
0
回复
提示
xzszrs
LV.11
3
2020-04-06 16:57
不隔离的话搞个BUCK不错。
0
回复
提示
ooxxooxx
LV.2
4
2020-04-07 08:29
@xzszrs
不隔离的话搞个BUCK不错。
需要隔离,那看来还是移相全桥比较合适。
0
回复
提示
ooxxooxx
LV.2
5
2020-04-07 08:29
@川理学子
LLC干不了宽范围调压,移相全桥吧
好的,谢谢