艾默生US11R-0020L不间断电源,电池充电板爆保险管
阅读: 1790 |  回复: 5 楼层直达

2020/03/22 11:29:30
1
dy-H6w3K2qp
电源币:0 | 积分:4 主题帖:2 | 回复帖:0
LV1
士兵

收了一只艾默生US11R-0020L不间断电源,电池逆变部分正常,市电输入,电池充电板爆保险管。因为机器是模块化的,我把该模块拆下排除,请老师指点修理方向,谢谢!

标签 逆变器
2020/03/23 19:13:20
2
斌520[实习版主]
电源币:4775 | 积分:17 主题帖:28 | 回复帖:1722
LV9
军长
这个没什么难的,先换保险管,再用隔离电源加灯泡串联法试一下充电板是否能正常工作。正常的话就OK了,不正常再检查维修充电板。
2020/03/27 21:21:47
3
dy-H6w3K2qp
电源币:0 | 积分:4 主题帖:2 | 回复帖:0
LV1
士兵
谢谢回复,我试一下
2020/04/07 16:26:34
4
dy-H6w3K2qp
电源币:0 | 积分:4 主题帖:2 | 回复帖:0
LV1
士兵
故障已经排除,是其中一支K2611击穿,化1.6元买了一个换上。谢谢版主指教。
2020/04/17 15:45:06
5
ruohan
电源币:48 | 积分:11 主题帖:52 | 回复帖:1356
LV9
军长

有个问题,请教一下,这种UPS 的电池充电板,交流为什么没有储能电感,都是用一个X电容来代替,

2020/08/07 11:00:08
6
ymyangyong
电源币:2000 | 积分:469 主题帖:6 | 回复帖:6413
LV12
元帅

因为给铅酸电池充电,不一定需要恒定的直流电,脉冲波也可以。