反激电源带不住载,12V/5A的,载带到1点几就开始掉压,请大家帮忙看看是哪里的问题?
反激电源带不住载,12V/5A的,载带到1点几就开始掉压,请大家帮忙看看是哪里的问题?
这是电路图,在输入是80V的时候带载最多可以带1.1A,再高就会掉压,而且变压器有噪音,
全部回复(9)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymyangyong
2
2019-09-29 11:20
C11太小了。另外,建议去掉C5、C9,减小R5试试
0
回复
提示
wxgsnake
LV.4
3
2019-09-29 20:44
增大输出端电容,同时调整光耦反馈端接地的方案相对于接地点修改
0
回复
提示
wrtiger88
LV.1
4
2019-09-29 21:31
反馈耦合前端接地点在电容之前,去掉输出端瓷片电容
0
回复
提示
FTPE
LV.1
5
2019-09-30 09:04
@ymyangyong
C11太小了。另外,建议去掉C5、C9,减小R5试试
好,我去试一下
0
回复
提示
挖煤工
LV.1
6
2019-09-30 11:58
调试时一定要看波形。波形不稳电压也会不正常。
0
回复
提示
FTPE
LV.1
7
2019-09-30 14:52
@wxgsnake
增大输出端电容,同时调整光耦反馈端接地的方案相对于接地点修改
相对于接地端修改?什么意思,怎么修改?
0
回复
提示
FTPE
LV.1
8
2019-09-30 14:56
@ymyangyong
C11太小了。另外,建议去掉C5、C9,减小R5试试
都改了,c11换成了223,但是作用不大
0
回复
提示
FTPE
LV.1
9
2019-10-01 19:33
@挖煤工
调试时一定要看波形。波形不稳电压也会不正常。
修改了几次,输入80V的时候可以带到5A但是还是有0.6左右的掉压,这个有没有什么可以解决的办法啊
0
回复
提示
攻城人员
LV.5
10
2019-10-08 10:25
@FTPE
修改了几次,输入80V的时候可以带到5A但是还是有0.6左右的掉压,这个有没有什么可以解决的办法啊
应该是IC 和MOS的匹配问题 你换一个牌子的试试就知道了