一台服务器电源,单独启动后作为汽车功放的电源放在家里用。因为客户家里的地线是接入钢筋里的,所以这条地线也可以认为是废物,根本不能起到地线的作用。想加装一条地线但不现实,客户家里在6楼,无法简单加装一条地线。现在要想办法在没有地线的情况下使用服务器电源,但电源有6个电容器是连接到地线的,如果没有地线,电源的外壳及用电设备是有100V的交流电的。我以前试过拆除红圈中的这些电容后,电源报废了。想请问一下,怎样做才能使外壳不带电?请多多指教。谢谢
2019/07/15 09:46:10
2
hylylx
电源币:115 | 积分:40 主题帖:2 | 回复帖:1789
LV9
军长
这么多倒是没必要,可以保留一组,其它的拆除。
2019/07/15 10:26:59
3
edie87@163.com[实习版主]
电源币:519 | 积分:54 主题帖:50 | 回复帖:1850
LV9
军长

地线接入钢筋就是接大地啊,这条大地线不是废物啊

2019/07/15 12:56:57
4
zheng39680
电源币:0 | 积分:3 主题帖:43 | 回复帖:22
LV4
连长
接入钢筋的地线无法正常接地,电源外壳带电,所有接在这个电源的设备全部带电。不小心就触电吓一跳。特别是小孩。这样用不安全。还有其它的解决方法吗?
2019/07/15 17:58:38
5
love-
电源币:31 | 积分:7 主题帖:1 | 回复帖:17
LV2
班长

y电容取值一般不超过4700pf,图中y电容这么多容值这么大不电人才怪。把第二组和第三组y电容接地线断掉使之和机壳绝缘,只保留第一组y电容接地应该就不会那么电人了。也可试一试第一组y电容干脆也不接地对后级电器有没有干扰,如没有干扰就将就用了。

还有种方法是前面加一只工频隔离变压器也可解决电人的问题,但这个投入就比较大了。

2019/07/16 17:55:06
6
luck_gfb
电源币:1085 | 积分:10 主题帖:54 | 回复帖:255
LV6
团长
最好是改客户家里的地线接线,不然整个家庭都存在用电不安全,应该经PE线接地。
2019/07/18 12:21:30
7
zheng39680
电源币:0 | 积分:3 主题帖:43 | 回复帖:22
LV4
连长
今天专门去客户家里用电阻仪测量对地电阻,300M阻值。这地线能起作用就有鬼了!现在只好用DELL的电源适配器了,12V18A,拆除LN线对地线的电容,用试电笔测量不亮了,测对PE线电阻无限大。就这样用吧,反正不电人就算了。真不明白那些电工是怎么安装地线的。不合格的电工!
2019/07/18 16:11:13
8
hylylx
电源币:115 | 积分:40 主题帖:2 | 回复帖:1789
LV9
军长
300M这么大,这地线恐怕是连钢筋都没接。
该帖有赏