电源可以拆除这些电容吗?

一台服务器电源,单独启动后作为汽车功放的电源放在家里用。因为客户家里的地线是接入钢筋里的,所以这条地线也可以认为是废物,根本不能起到地线的作用。想加装一条地线但不现实,客户家里在6楼,无法简单加装一条地线。现在要想办法在没有地线的情况下使用服务器电源,但电源有6个电容器是连接到地线的,如果没有地线,电源的外壳及用电设备是有100V的交流电的。我以前试过拆除红圈中的这些电容后,电源报废了。想请问一下,怎样做才能使外壳不带电?请多多指教。谢谢
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
hylylx
LV.9
2
2019-07-15 09:46
这么多倒是没必要,可以保留一组,其它的拆除。
0
回复
2019-07-15 10:26

地线接入钢筋就是接大地啊,这条大地线不是废物啊

0
回复
2019-07-15 12:56
@edie87@163.com
地线接入钢筋就是接大地啊,这条大地线不是废物啊
接入钢筋的地线无法正常接地,电源外壳带电,所有接在这个电源的设备全部带电。不小心就触电吓一跳。特别是小孩。这样用不安全。还有其它的解决方法吗?
0
回复
love-
LV.4
5
2019-07-15 17:58
@zheng39680
接入钢筋的地线无法正常接地,电源外壳带电,所有接在这个电源的设备全部带电。不小心就触电吓一跳。特别是小孩。这样用不安全。还有其它的解决方法吗?

y电容取值一般不超过4700pf,图中y电容这么多容值这么大不电人才怪。把第二组和第三组y电容接地线断掉使之和机壳绝缘,只保留第一组y电容接地应该就不会那么电人了。也可试一试第一组y电容干脆也不接地对后级电器有没有干扰,如没有干扰就将就用了。

还有种方法是前面加一只工频隔离变压器也可解决电人的问题,但这个投入就比较大了。

0
回复
luck_gfb
LV.7
6
2019-07-16 17:55
@love-
最好是改客户家里的地线接线,不然整个家庭都存在用电不安全,应该经PE线接地。
0
回复
2019-07-18 12:21
@luck_gfb
最好是改客户家里的地线接线,不然整个家庭都存在用电不安全,应该经PE线接地。
今天专门去客户家里用电阻仪测量对地电阻,300M阻值。这地线能起作用就有鬼了!现在只好用DELL的电源适配器了,12V18A,拆除LN线对地线的电容,用试电笔测量不亮了,测对PE线电阻无限大。就这样用吧,反正不电人就算了。真不明白那些电工是怎么安装地线的。不合格的电工!
0
回复
hylylx
LV.9
8
2019-07-18 16:11
@zheng39680
今天专门去客户家里用电阻仪测量对地电阻,300M阻值。这地线能起作用就有鬼了!现在只好用DELL的电源适配器了,12V18A,拆除LN线对地线的电容,用试电笔测量不亮了,测对PE线电阻无限大。就这样用吧,反正不电人就算了。真不明白那些电工是怎么安装地线的。不合格的电工!
300M这么大,这地线恐怕是连钢筋都没接。
0
回复