当PFC和PWM同时工作时,变压器会有可闻滋滋声?
当PFC和PWM同时工作时,变压器会有可闻滋滋声?
最近做了个双极PFC150W12V的电源,遇到了一个奇怪的问题。当PFC部分和PWM部分同时工作的时候 ,带满载,PWM部分的主变压器会有滋滋声,轻载和半载则基本无异音。如果单独的只给PFC部分加载,也无声音;如果去掉PFC单独带载电源部分,把输入电压调到390-400V,也没声音。俩个同时满载工作的时候,主变压器就有声音了(确定是变压器发出的,专门拉出来听过了)。现在弄了几天也没搞定,请大侠们指教下,帮忙出出主意啊。
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hylylx
LV.9
2
2019-03-11 10:37
关注
0
回复
提示
西方失败
LV.1
3
2019-03-11 17:06
用的是NCP1377B,测了下满载时频率只剩下40K了。
0
回复
提示
西方失败
LV.1
4
2019-03-26 21:13
最后也还是没能搞定,但是找到了一个解决办法。就是主变的磁芯中柱点胶后声音消失。最后感觉40K频率台低了一些,于是降低了一些感量,满载频率搞到了60K左右。就这样结案了。