400Vdc 0.5A 常闭关断,有什么好的方法吗?
400Vdc 0.5A 常闭关断,有什么好的方法吗?
需要在400VDC 0.5a条件下,一开始导通,之后可控关断。
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hylylx
LV.9
2
2018-09-26 10:38
mos管轻松搞定。
1
回复
提示
lingyan
3
2018-09-26 10:39
用继电器最简单,具有完全的隔离,三极管和可控硅均存在漏电流
0
回复
提示
jianyedin
LV.9
4
2018-09-26 17:24
@lingyan
用继电器最简单,具有完全的隔离,三极管和可控硅均存在漏电流
400V哦,继电器关不断。