采用LLC 加二极管整流的电源可以直接并联使用吗
采用LLC 加二极管整流的电源可以直接并联使用吗
采用LLC 加二极管整流的电源可以直接并联使用吗? 频率同步后可以吗
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
flying123
LV.6
2
2018-06-11 09:13
顶一下
0
回复
提示
juntion
3
2018-06-11 09:56
可以並聯, 但是負載會不平均.....
0
回复
提示
hunter4051
LV.5
4
2018-06-11 15:27
@juntion
可以並聯,但是負載會不平均.....
是的,大电流需要均流
0
回复
提示
abcf
LV.2
5
2018-06-12 09:33
@juntion
可以並聯,但是負載會不平均.....
哦,不考虑均流的话,系统的功率不会超过一个PSU功率,主要是需要冗余,这样就不要ORING 电路了,对吧。
0
回复
提示
juntion
6
2018-06-12 22:23
@abcf
哦,不考虑均流的话,系统的功率不会超过一个PSU功率,主要是需要冗余,这样就不要ORING电路了,对吧。
不加Oring, 一台出问题,两台同时受影想......
0
回复
提示
abcf
LV.2
7
2018-06-13 09:10
@juntion
不加Oring,一台出问题,两台同时受影想......
哦,谢谢