小白求问压敏电阻爆炸问题

电路原理如上图,室外LED灯电源,如果地线不接的话,会导致RV3爆炸吗,压敏电阻471KD07

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2018-04-12 12:07
只有要不超规格就没问题。
0
回复
2018-04-12 12:26

會, 看你裝的地點, 通常戶外燈都有鐵架支撐, 電源雖然分火線與零線, 但零線與地線間還是有電壓

假設你裝設的鐵架帶電, 可能接零線也可能接地線, 那麼在送電初期會透過電容往VAR灌, 由與你Inpit 有兩顆

接地只有一顆, 所以接地那顆會先掛, 如不接地, 那顆VAR拿掉......

我有一個客戶, 一樣是Outdoor的天井燈, 沒送電就自己會閃, 你說誇不誇張........

0
回复
阳天123
LV.1
4
2018-04-12 13:07
@juntion
會,看你裝的地點,通常戶外燈都有鐵架支撐,電源雖然分火線與零線,但零線與地線間還是有電壓假設你裝設的鐵架帶電,可能接零線也可能接地線,那麼在送電初期會透過電容往VAR灌,由與你Inpit有兩顆接地只有一顆,所以接地那顆會先掛,如不接地,那顆VAR拿掉......我有一個客戶,一樣是Outdoor的天井燈,沒送電就自己會閃,你說誇不誇張........

谢谢回复,在使用中如果没接地线,有雷击的话会不会炸

0
回复
2018-04-12 14:26
@阳天123
谢谢回复,在使用中如果没接地线,有雷击的话会不会炸
不㑹,F1㑹断