请教10A的线能走印刷板吗?
请教10A的线能走印刷板吗?
我要做一个四层板,对于象这么大电流的线是否可以在pcb上走线?我专门使用一个电源层可否?如果可以把这层放在定层还是内层好??
盼复!!!
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
阿立
LV.3
2
2007-09-18 13:19
可以
0
回复
提示
john0005
LV.2
3
2007-09-21 11:39
可以在pcb上走线,放顶层好.
0
回复
提示
youqituxing
LV.2
4
2007-09-28 17:12
@john0005
可以在pcb上走线,放顶层好.
谢谢两位的答复!!!
我用500mil的线宽,合适吗?另外还要考虑什么散热措施?请指教,谢谢!
0
回复
提示
john0005
LV.2
5
2008-05-23 20:51
@youqituxing
谢谢两位的答复!!!我用500mil的线宽,合适吗?另外还要考虑什么散热措施?请指教,谢谢!