3846半桥,在高压时有叫声是怎么回事?
3846半桥,在高压时有叫声是怎么回事?
输入是170-264VAC,输出30V8A的电源.
170-210VAC输入时都没问题.但在210VAC以上输入时就会有叫声,空载时没有,在5A以下有,5-8A时又没有.
请高手指教一二.
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
lizimo2006
LV.4
2
2007-08-23 21:50
第4脚在输入高压时,是不是有点尖刺?供参考!
0
回复
提示
斯文败类
LV.9
3
2007-08-29 22:42
@lizimo2006
第4脚在输入高压时,是不是有点尖刺?供参考!
tks 8PIN-4PIN的补偿问题,已解决