• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

有谁知道开关电源冲击电流的国家标准

对开关电源来说冲击电流是个很重要的指标,我查了许多有关开关电源标准的资料,但一直没找到关于这个参数的国家标准,请各位赐教.
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
clsj2005
LV.1
2
2004-12-20 21:32
如果没有国家标准,大家讨论一下也好啊!
0
回复
2004-12-21 09:19
你有冲击电流测试仪吗?冷态、热态、高、低压的冲击电流你测试过吗?如果你测试 了可否把测试结果写来!让我们共同参考.
0
回复
chc-2004
LV.5
4
2004-12-21 09:43
冲击电流和浪涌电流是一回事吧?比较好的几百瓦的开关电源(220V 50HZ输入)的浪涌电流为30—50A.
0
回复
clsj2005
LV.1
5
2004-12-22 19:33
@森林之家
你有冲击电流测试仪吗?冷态、热态、高、低压的冲击电流你测试过吗?如果你测试了可否把测试结果写来!让我们共同参考.
我们就是用电流互感器取样,用示波器观察.通过多次启动电源找出一个最大值.您有更好的办法吗?一起交流一下.
0
回复
clsj2005
LV.1
6
2004-12-23 22:08
@chc-2004
冲击电流和浪涌电流是一回事吧?比较好的几百瓦的开关电源(220V50HZ输入)的浪涌电流为30—50A.
500w(交流220V输入)开关电源的冲击电流能做到小于15A吗?
0
回复
clsj2005
LV.1
7
2004-12-24 19:18
@clsj2005
500w(交流220V输入)开关电源的冲击电流能做到小于15A吗?
听说有人能做到10A左右,是真的吗?是不是很复杂?
0
回复