逆变器的谐波太高大于3%请问怎样能降低
逆变器的谐波太高大于3%请问怎样能降低
我做的230V/50HZ逆变器电压谐波随输出功率增大而增大,满载3KW谐波大于5%,请各位高手帮忙指点一二.我采用的是LC电路滤波.
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
正弦芯
LV.8
2
2007-07-05 19:31
影响谐波的因素主要有几点:
一.LC滤波电路的参数和电感的材质;
二.逆变桥死区时间的配合;
三.高压DC的纹波.
0
回复
提示
zhj758205
LV.2
3
2007-07-06 19:10
@正弦芯
影响谐波的因素主要有几点: 一.LC滤波电路的参数和电感的材质; 二.逆变桥死区时间的配合; 三.高压DC的纹波.
我用的是24K载频,电感为0,580MH.是否合理?我采用的是UC3637,我调过,但没效果.请问该怎样调死区,