  • 年前开始做一个半桥开关电源,输出60V16A,功率1000W。前级用的是35N60C3的MOS。

    输出全波整流,用的整流二极管是DSEK60-06A,在满载的时候经常炸前级的MOS管子。发现多数情况下整流二极管都短路了。。于是觉得是二极管过压导致。那么调整了N多次RC吸收,但是还是不行。 现在参数如下。

    QQ截图20170221191356

    下面是测试的二极管两端的电压波形,探头用的是10:1。请大家帮忙分析分析下面问题:

    1、10%负载 二极管两端的波形。。。

         轻负载情况下,二极管导通的时候, 二极管两端的波形为什么前面有个正弦波的振荡?波形为什么感觉像是很多个波形叠加在一起?

    4A-51R+102+1

    2、50%负载 二极管两端的波形。半载情况下那个尖峰怎么处理掉?

    51R+102+10A-1

    我现在的变压器是EE55,频率40K,初级670UH,次级430UH。漏感0.8UH。

    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!

    0人已赞

    编辑 举报

    LV.1

    4131284

    1538630

    23

    294420

    说说你的看法

  • LV.

    @

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

    现在还没有回复呢,说说你的想法

    全部回复(5)

  • 新月GG

    LV.1

    2017-02-22 07:51

    @

    采用的是肖特基二极管还是碳化硅二极管?
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4131290

    1538630

    23

    477202

    取消
    发送
    2
  • fanjianj

    LV.1

    2017-02-22 09:42

    @新月GG

    采用的是肖特基二极管还是碳化硅二极管?
    感谢版主回复。现在用的是快恢复。。IXYS的 DSEK60-06A。
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4131300

    1538630

    23

    294420

    取消
    发送
    3
  • 新月GG

    LV.1

    2017-02-22 12:11

    @fanjianj

    感谢版主回复。现在用的是快恢复。。IXYS的 DSEK60-06A。
    感觉高压用碳化硅二极管不容易炸,你可以试试。
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4131313

    1538630

    23

    477202

    取消
    发送
    4
  • 电源网-fqd

    LV.1

    2017-02-22 13:47

    @

    已经被添加到社区经典图库喽
    http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4131316

    1538630

    23

    488528

    取消
    发送
    5
  • sometimes

    LV.1

    2017-04-01 14:46

    @

    整流管的尖峰主要是变压器漏感和反向恢复电流共同作用造成的,你可以用恢复时间更快的二极管,甚至耐压可以选低一点。实在不行,采用RCD或者有源钳位来压制尖峰。
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4132428

    1538630

    23

    74

    取消
    发送
    6
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

  • 回复

  • 收藏

  • 点赞

  • 举报有害信息

  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    关于我们 联系方法 广告服务 会议服务 电子星球APP 网站地图 不良信息举报 热线:400-003-2006
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备:11006234号 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058