户外DC电源如何防雷,还是用AC电源的防雷方案吗?
阅读: 1549 |  回复: 3 楼层直达

2016/10/25 12:12:56
1
谢开源
电源币:162 | 积分:0 主题帖:16 | 回复帖:179
LV5
营长

户外DC电源如何防雷,还是用AC电源的防雷方案吗?

 

是一款24V进5V出的DC电源,用MOV,TVS有用吗?客户要求满足6kV打雷,如何实现?

标签 开关电源
2016/10/25 13:58:55
2
心如刀割[版主]
电源币:767 | 积分:85 主题帖:64 | 回复帖:950
LV9
军长
用压敏电阻与气体放电管,加保险。
2016/10/26 14:59:13
3
谢开源
电源币:162 | 积分:0 主题帖:16 | 回复帖:179
LV5
营长

压敏电阻加放电管能把6KV的电压钳位到20-30V之间吗?有点怀疑,你实际的应用吗?

2016/10/27 09:28:34
4
ditozy
电源币:12 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:56
LV4
连长
通讯系统的防雷是这样做的