请问这个尖峰怎么消掉呢,请大师指点吧
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
549009960
LV.5
2
2016-09-19 21:24
变压器绕的工艺不过关,重新做吧!
0
回复
提示
1111111safijdka
LV.1
3
2016-09-19 22:04
@549009960
变压器绕的工艺不过关,重新做吧!
师傅。我变压器漏感是0.5UH,大了吗。驱动是3525
0
回复
提示
qinzutaim
4
2016-09-20 09:28
那些小小的尖刺?只能用吸收电路搞定了....
0
回复
提示
1111111safijdka
LV.1
5
2016-09-20 16:16
@549009960
变压器绕的工艺不过关,重新做吧!
从新绕变压器后的负载波形图,还有一个尖刺怎么解决呢
0
回复
提示
刘liuliu
LV.1
6
2016-09-21 21:49
@1111111safijdka
从新绕变压器后的负载波形图,还有一个尖刺怎么解决呢[图片][图片][图片]
是不是死区太大