• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

SENZero电源上电控制原理是什么?

SENZero的一种上电方式,通过由Q1 、RB和VZ构成的简单串联稳压器从非稳压偏置绕组上电,稳压器怎么会接到基极和地之间呢?这样能起到开关三极管Q1的作用么?而且这个开关电压要多少v才起作用啊?

全部回复(11)
正序查看
倒序查看
2016-07-04 13:40
基极电压通过电阻串过来,过了一定门限值就导通了
0
回复
truim333
LV.9
3
2016-07-04 21:21
减掉0.7v的压差,再加上芯片vcc工作电压,估计5-6v左右开启工作
0
回复
tmpeger
LV.10
4
2016-07-05 22:51
稳压管阳极接到基极和地之间是没问题的,反向接地
0
回复
opingss88
LV.10
5
2016-07-06 12:50
@truim333
减掉0.7v的压差,再加上芯片vcc工作电压,估计5-6v左右开启工作
查了下,好像是5.6v开启工作,压降应该是0.6v
0
回复
opingss88
LV.10
6
2016-07-06 12:51
@tmpeger
稳压管阳极接到基极和地之间是没问题的,反向接地
还有个问题,控制端接两个mosfet,是同时控制的么?效果一样?
0
回复
fordfiash
LV.9
7
2016-07-06 22:15
@opingss88
还有个问题,控制端接两个mosfet,是同时控制的么?效果一样?
这两个是一模一样的结构,没有差别,都是源级控制端
0
回复
opingss88
LV.10
8
2016-07-07 13:31
@opingss88
查了下,好像是5.6v开启工作,压降应该是0.6v
内部栅极驱动和保护电路检测到VCC引脚电压,向内部的650V MOSFET提供栅极驱动信号
0
回复
tabing_dt
LV.10
9
2016-07-07 22:50
@truim333
减掉0.7v的压差,再加上芯片vcc工作电压,估计5-6v左右开启工作
SENZero的vcc工作电压是多少?能加DC24V吗?
0
回复
truim333
LV.9
10
2016-07-08 11:09
@tabing_dt
SENZero的vcc工作电压是多少?能加DC24V吗?
好像典型是是5V,上下有点浮动,不能到24v噢
0
回复
gdhe342
LV.9
11
2016-07-08 12:43
@opingss88
内部栅极驱动和保护电路检测到VCC引脚电压,向内部的650VMOSFET提供栅极驱动信号
SENZero内部集成多个断接MOSFET、栅极驱动和保护电路
0
回复
k8882002
LV.9
12
2016-08-09 21:27
@truim333
好像典型是是5V,上下有点浮动,不能到24v噢
SENZero的VCC的供电电压是满足大于6V小于16V、
0
回复