工频变压器电源要过EMC ,需要共模电感和滤波电容吗(AC220V)?
工频变压器电源要过EMC ,需要共模电感和滤波电容吗(AC220V)?
工频变压器电源要过EMC ,需要共模电感和滤波电容吗?就是AC220V输入的电路,需要脚共模电感,滤波电容这些元器件吗?
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
rainever
LV.8
2
2016-04-11 17:58
取决于你过哪个EMC standard; 通俗的开关电源EN55022是150khz开始的,工频的才50hz, 根本达不到测试需求~
0
回复
提示
417zhouge
3
2016-04-12 12:55
如果后面有接DC/DC的话,输入可能要加一个小的X电容。
0
回复
提示
Jerry_8210
LV.2
4
2016-04-12 21:32
不需要加,本身工频变压器就没什么干扰
0
回复
提示
erp21com
LV.1
5
2016-04-14 10:48
@Jerry_8210
不需要加,本身工频变压器就没什么干扰
后面的电源部分全部都是线性电源的,电源功率3瓦左右,变压器降压后,就是7805稳压。
0
回复
提示
417zhouge
6
2016-04-14 12:18
@erp21com
后面的电源部分全部都是线性电源的,电源功率3瓦左右,变压器降压后,就是7805稳压。
不用加的,没问题。