  •  急请教 一个做完的大功率PFC级,比如5KW 要做哪些测试来验证稳定性和可靠性  

    我的理解,考验电压应力 电流应力 和温度应力

    首先需要知道工作时功率器件 MOS 输出二极管以及功率电感的最高电压应力点和最大电流应力点吧

    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!

    0人已赞

    编辑 举报

    LV.1

    4121692

    1524095

    23

    110034

    说说你的看法

  • LV.

    @

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

    现在还没有回复呢,说说你的想法

    全部回复(19)

  • zhenxiang

    LV.1

    2016-03-22 17:33

    @

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4121699

    1524095

    23

    110034

    取消
    发送
    2
  • zhenxiang

    LV.1

    2016-03-22 17:35

    @

    在一个问题 像如图TI推荐的互感器采样电路,在MOS关断时候互感器的复位通路是怎么走的。求教

    QQ图片20160322173334

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4121700

    1524095

    23

    110034

    取消
    发送
    3
  • javike

    LV.1

    2016-03-22 17:43

    @zhenxiang

    作为PFC,首先要考虑的是PF值和响应速度是否能满足项目设计需要,其次才是各种稳定性和可靠性的验证。

    稳定性和可靠性的验证首当其冲的也是老化和高低温测试,其次才是做更加深入的电压电流应力测试,以及在各个工作零界状态的电压电流甚至温度应力的测试。

    楼主所说的还需要知道各个器件的最高电压电流应力,我觉得是没必要的,因为设计时往往是用最低值(下限)来做衡量,不能超过这个值,而且还得保留一定余量。

    当然,如果对元器件的限值要求苛刻或者可靠性要求很高,还需要对元器件的实际电压电流应力耐量做更深入的实测。

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4121702

    1524095

    23

    251595

    取消
    发送
    4
  • javike

    LV.1

    2016-03-22 17:45

    @zhenxiang

    在一个问题 像如图TI推荐的互感器采样电路,在MOS关断时候互感器的复位通路是怎么走的。求教

    QQ图片20160322173334

    这个图应该只是一个参考图吧,实际还是需要在互感器端加强制复位吧,如电阻复位或有源强制复位
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4121703

    1524095

    23

    251595

    取消
    发送
    5
  • zhenxiang

    LV.1

    2016-03-23 10:30

    @javike

    这个图应该只是一个参考图吧,实际还是需要在互感器端加强制复位吧,如电阻复位或有源强制复位
    现实中就是这样用的这个互感器,而且工作的很好。就是不解在管子关断时励磁电流是怎么复位的。
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4121722

    1524095

    23

    110034

    取消
    发送
    6
  • zhenxiang

    LV.1

    2016-03-23 10:32

    @javike

    这个问题我首先是想知道对于一个PFC电路满载时什么输入下电感峰值电流最大判断电感会不会饱和,什么输入下MOS的关断峰值电压最高判断MOS会不被高压击穿。什么输入下占空比最大。 
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4121723

    1524095

    23

    110034

    取消
    发送
    7
  • jianyedin

    LV.1

    2016-03-23 15:49

    @javike

    这个图应该只是一个参考图吧,实际还是需要在互感器端加强制复位吧,如电阻复位或有源强制复位
    UCC28070   DATASHEET 的35页有3种方式

    图像 1

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4121736

    1524095

    23

    72027

    取消
    发送
    8
  • zhenxiang

    LV.1

    2016-03-23 17:02

    @jianyedin

    UCC28070   DATASHEET 的35页有3种方式

    图像 1

    那这三种复位都不加就不能工作吗,但确实好多电源设计就是什么都没有加的啊
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4121737

    1524095

    23

    110034

    取消
    发送
    9
  • zhenxiang

    LV.1

    2016-03-23 17:13

    @zhenxiang

    那这三种复位都不加就不能工作吗,但确实好多电源设计就是什么都没有加的啊
    再有一个问题 为什么输出输入电压比小的时候PF值就会下降呢
    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4121738

    1524095

    23

    110034

    取消
    发送
    10
  • Constance

    LV.1

    2016-03-23 17:22

    @zhenxiang

    那这三种复位都不加就不能工作吗,但确实好多电源设计就是什么都没有加的啊

    图中没有加去磁电路就只有二极管硬抗吧!

    0

    设为最佳答案

    置顶

    编辑

    删除

    举报

    #该内容仅管理员可见#

    #回复内容已被删除#

    #该内容正在审核#

    回复:

    4121739

    1524095

    23

    535359

    取消
    发送
    11
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法

    1 2  
  • 回复

  • 收藏

  • 点赞

  • 举报有害信息

  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    关于我们 联系方法 广告服务 会议服务 电子星球APP 网站地图 不良信息举报 热线:400-003-2006
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备 11006234号-2 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058