0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
这个大家看着熟悉吗有会修的吗
这个大家看着熟悉吗有会修的吗
弱弱的问大家一句H40T120的MOS管可以代替11N120CND吗
全部回复(10)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
小夏爱玩逆变
LV.3
2
2014-07-20 21:57
这个传说是美国山特的UPS现在是H桥故障烧了两对管了心痛啊
0
回复
提示
zhangjunhai
LV.6
3
2014-07-20 23:40
@小夏爱玩逆变
这个传说是美国山特的UPS现在是H桥故障烧了两对管了心痛啊
不错是山特36V1000VA/700W
0
回复
提示
霞霞
LV.4
4
2014-07-21 11:39
完全可以替代
0
回复
提示
小夏爱玩逆变
LV.3
5
2014-07-22 08:58
@霞霞
完全可以替代
弱弱的问一句驱动电路怎么检查
0
回复
提示
小夏爱玩逆变
LV.3
6
2014-07-22 08:59
@zhangjunhai
不错是山特36V1000VA/700W
有电路图吗小弟不胜感激
0
回复
提示
五行烧友
LV.5
7
2014-07-22 13:14
可以修,但是看你没有主控板了。
0
回复
提示
小夏爱玩逆变
LV.3
8
2014-07-28 17:27
@五行烧友
可以修,但是看你没有主控板了。
有的马上上图
0
回复
提示
五行烧友
LV.5
9
2014-07-29 07:55
@小夏爱玩逆变
有的马上上图[图片][图片][图片]
只要主控板没坏,完全可以修复,不过看你电子方面熟悉否。
0
回复
提示
小夏爱玩逆变
LV.3
10
2014-07-29 08:08
@五行烧友
只要主控板没坏,完全可以修复,不过看你电子方面熟悉否。
弱弱的问一下贴片三极管HY和EY用什么代换
0
回复
提示
小夏爱玩逆变
LV.3
11
2014-07-29 08:11
@五行烧友
只要主控板没坏,完全可以修复,不过看你电子方面熟悉否。
还有这上面有三个同样的驱动板两个是H桥的另外一个实在是不懂
0
回复
提示
工程师都在看
关于变压器设计,有没有高手,付费咨询
dy-1CssLAzJ
求助:30-65V的双向逆变器方案
dy-88HZE4W9
谁有24V 3000W纯正弦波逆变方案
dy-FRR9yWLB
白话讲开关电源变压器
mwxpk
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
精华推荐
换一换
立
即
发
帖