开关变压器问题

     想请教大家个问题,我做的开关电源,在保护元件损坏后,IC就炸了,但是变压器也要更换才行(用万用表量初、次极的线圈都是好的,拆开变压器里面也没见有短路之类的),总之就是要更换变压器才有输出,请各位高手帮忙分析一下是什么回事? 
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
zhenxiang
LV.10
2
2013-10-22 10:32
还是有匝数烧短路了吧。拆了没看出来罢了。主要是初级绕组线径细圈数多。
0
回复
abccba
LV.9
3
2013-10-22 11:39
@zhenxiang
还是有匝数烧短路了吧。拆了没看出来罢了。主要是初级绕组线径细圈数多。
,这个用万用表量不出来,需要测电感,(据说)还需要打高压检查内部线间跳火。不行了就重绕呗,谁让自己的保护元件不负责来着。
0
回复
MBY8899
LV.1
4
2013-10-26 08:41
@zhenxiang
还是有匝数烧短路了吧。拆了没看出来罢了。主要是初级绕组线径细圈数多。
首先感谢指导!但是我看了,每个绕行层没有短路的现象,相位也没有反。后来我又拆了几个(是炸IC的)发现初级绕组的线全部乱作一团,而且都是绕在骨架的一头,估计是这样,感应出来的电压太高,以至于将IC炸开,请大侠再帮忙分析一下,炸IC是否这个原因造成的,(保护元件没有问题的)附图! 谢谢!
0
回复