• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

输出快速短路保护

现在碰到一个问题,24V本安电源12W(反激式),认证时,进行火化实验(将正负极分别连接到火花实验装置上的两个电极上,接触式打火花),火花太大,该从哪里入手来解决这个问题呢?



全部回复(2)
正序查看
倒序查看
led公子
LV.9
2
2013-10-13 09:38

可能是负载使用不同的原因

0
回复
aa_horse
LV.3
3
2013-11-10 12:03
@led公子
可能是负载使用不同的原因
谢谢,问题解决了
0
回复