电源新手,我做实验设计了三个反激变压器,计算出来气隙是0.012cm,0.047cm,0.054cm,这三个气隙大小正常吗?自己怎么加工?期待大神帮忙解惑!先行谢过!
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
老梁头
LV.10
2
2013-05-19 18:29
这个和你的磁芯 感量 圈数都有关系。自己做实验可以垫纸或者胶带等
0
回复
提示
btclass
LV.7
3
2013-05-19 22:27
配合你算出来的匝数,做个样品。测试下饱和峰值电流,这个很关键!
0
回复
提示
qinzutaim
4
2013-05-20 09:32
气隙一般情况下大于0.2mm小于0.7mm,这样容易加工而且漏感不会太大。
0
回复
提示
pujiangxiaozi
LV.4
5
2013-05-21 19:19
@qinzutaim
气隙一般情况下大于0.2mm小于0.7mm,这样容易加工而且漏感不会太大。
帅呆,要的就是这个!谢谢!